ÚäÏ ÊÕãíã Ãí ÎÒÇä ¡ íÌÈ ÃÎÐ ÇáÚæÇãá ÇáÊÇáíÉ ÈäÙÑ ÇáÃÚÊÈÇÑ: . - åá ÇáãÇÏÉ ÇáãÎÒæäÉ ÊÓÈÈ ÇáÊÂßá Toxic ¿
- åá ÇáãÇÏÉ ÇáãÎÒæäÉ ãÊØÇíÑÉ Volatile ¿
- ÇáÖÛØ æÇáÍÑÇÑÉ ááãÇÏÉ ÇáãÎÒæäÉ¿
- ÈÚÏ ÇáÅÌÇÈÉ Úáì åÐå ÇáÃÓÆáÉ... íÊã ÊÍÏíÏ äæÚ ÇáÎÒÇä æÝÞÇð ááÚæÇãá ÇáÊÇáíÉ:
1. ßãíÉ ÇáåíÏÑæßÑÈæäÇÊ ÇáãÊÍÑÑÉ.
2. ÇáÊÍÏíÏÇÊ ÇáÈíÆíÉ.
æÚáì ÖæÁ åÐå ÇáÃãæÑ íßæä áÏíäÇ ÃÎÊíÇÑÇä:
- ÇáÎÒÇä Ðæ ÇáÓÞÝ ÇáËÇÈÊ Fixed-roof tank.
ÇáÎÒÇä Ðæ ÇáÓÞÝ ÇáÚÇÆã Floating-roof tank.
æáÊÍÏíÏ ÓÚÉ ÇáÎÒÇä Ýí ÇáÍÞæá ÇáäÝØíÉ ¡ íÌÈ ÃÎÐ ÇáÃÚÊÈÇÑÇÊ ÇáÊÇáíÉ ÈäÙÑ ÇáÃÚÊÈÇÑ:
- ÈÇáäÓÈÉ áÈÆÑ æÇÍÏ ¡ íÌÈ Ãä Êßæä ÓÚÉ ÇáÎÒÇä ßÇÝíÉ áÎÒä ÃäÊÇÌ ÇáÈÆÑ áãÏÉ 2-3 ÇíÇã.
- ÈÇáäÓÈÉ áãÌãæÚÉ ÂÈÇÑ ( Ãæ ÍÞá äÝØí ) íÌÈ Ãä Êßæä ÇáÓÚÉ ÇáßáíÉ ÇáÎÒÇä ßÇÝíÉ áÎÒä ÃäÊÇÌ åÐå ÇáãÌãæÚÉ ãä ÇáÂÈÇÑ áãÏÉ (3-4) ÃíÇã.
æáÊÍÏíÏ ÚÏÏ ÇáÎÒÇäÇÊ íÌÈ ãÚÑÝÉ ÚÏÏ ÇáÂÈÇÑ ÇáãäÊÌÉ.
æÍÏÇÊ ÃÓÊÎáÇÕ ÇáÛÇÒÇÊ Vapor recovery Units VRUs
Ãä ÝÞÏÇä ÇáÛÇÒÇÊ ÇáåÇíÏÑæßÇÑÈæäíÉ ãä ÇáäÝØ Ãæ ÃÍÏ ãÔÊÞÇÊå ÚäÏ ÇáÎÒä íãßä ÊÞáíáåÇ ÈÃÓÊÎÏÇã åÐå ÇáæÍÏÇÊ VRU ¡ ÝÅÐÇ ÓãÍäÇ áåÐå ÇáÛÇÒÇÊ ÈÇáÊÍÑÑ Çáì ÇáåæÇÁ ÝÃäåÇ áä ÊÄÏí Çáì ÝÞÏÇä ÍÌãí Ýí ÇáäÝØ æÍÓÈ ¡ Èá Çáì ÊáæË ÇáÈíÆÉ æÃÎØÇÑ ÇáÍÑíÞ ÃíÖÇð.
Ãä æÙíÝÉ åÐå ÇáæÍÏÇÊ ÊÊáÎÕ ÈÇáäÞÇØ ÇáËáÇË ÇáÊÇáíÉ:
1. ÌãÚ ÇáÛÇÒÇÊ ãä ÇáÎÒÇäÇÊ.
2. ÅÚÇÏÉ ÊÓííá ÇáÛÇÒÇÊ.
3. ÅÚÇÏÉ ÎÒä ÇáÓæÇÆá ÇáåÇíÏÑæßÇÑÈæäíÉ.
ÈÈÓÇØÉ ¡ Ãä ÇáãØáæÈ ãä åÐå ÇáæÍÏÇÊ åæ ÌÚá ÇáãäÙæãÉ ÊÚãá ÈÃãÇä æãÊäÝÓ ÃßËÑ ¡ æÈÇáÔßá ÇáÊÇáí:
- ÃËäÇÁ ÇáäåÇÑ ¡ æÈÓÈÈ ÕÚæÏ ÏÑÌÉ ÇáÍÑÇÑÉ ¡ íÍÏË ÊÈÎÑ ááåÇíÏÑæßÇÑÈæäÇÊ æíãßä ÊÌãíÚ ÇáÛÇÒÇÊ ÇáÒÇÆÏÉ ÈæÇÓØÉ VRU .
- æÝí Çááíá íÍÏË ÊÈÑíÏ ááÛÇÒÇÊ ããÇ íÄÏí Çáì ÊßËÝåÇ æÈÇáÊÇáí ÍÏæË ÍÇáÉ vacuum æÓÍÈ ÇáÛÇÒÇÊ ãä æÍÏÉ VRU Çáì ÇáÎÒÇäÇÊ.
- æÚäÏ ÇáÖÎ ãä æÇáì ÇáÎÒÇä ¡ íãßä ÊÈÎíÑ ÇáÛÇÒÇÊ (Çí ÊÌãíÚåÇ æÊÕÑíÝåÇ Çáì æÍÏÉ VRU).
ØÑÞ ÊÍÑÑ ÇáÛÇÒÇÊ ãä ÇáÎÒÇä:
ÈÔßá ÚÇã ¡ íÍÕá ÇáÊÍÑÑ Ýí ÇáÙÑæÝ ÇáÊÇáíÉ:
- ãáÁ ÇáÎÒÇä: ÍíË íÍÕá ÊÍÑÑ ááÛÇÒÇÊ ÚäÏ ãáÆå ¡ ÍíË Ãä ÇáÖÛØ ÏÇÎá ÇáÎÒÇä íÊÌÇæÒ ÖÛØ pressure relief valve. ÃãÇ ÈÇáäÓÈÉ áÎÒÇäÇÊ API Êßæä ÞíãÉ ÇáÕãÇã æÇØÆÉ ããÇ íÄÏí Çáì ÝÞÏÇä ÇáÛÇÒÇÊ íßæä ßÈíÑ äÓÈíÇð .
- ÊÝÑíÛ ÇáÎÒÇä: ÍíË ÊÊÍÑÑ ÇáÛÇÒÇÊ ãä ÇáÎÒÇä ÚäÏ ÓÍÈ ÇáÓæÇÆá ãäå ÇáÐí íÄÏí Çáì ÊãÏÏåÇ Ýí ÇáÝÑÇÛ ÇáäÇÊÌ ãä åÐÇ ÇáÓÍÈ ¡ ÈÇáÅÖÇÝÉ Çáì ÃäÎÝÇÖ ÇáÖÛØ ÇáÌÒÆí. æÈÇáÊÇáí íÏÎá ÇáåæÇÁ ÃËäÇÁ ÇáÓÍÈ ááÍÝÇÙ Úáì ÇáÖÛØ ÇáÈÇÑæãÊÑí ¡ æíÄÏí Çáì ÇáæÕæá Çáì ÍÇáÉ ÇáÊæÇÒä.
- ÊÍÑÑ ÇáÛÇÒÇÊ: ÍíË ÊÊÍÑÑ ÇáÛÇÒÇÊ ÏÇÎá ÇáÎÒÇä ÈÓÈÈ ÃÍÏ ÇáÙÑæÝ ÇáÊÇáíÉ:
1. ÇáÊãÏÏ ÇáÍÑÇÑí ááÛÇÒÇÊ ÇáãæÌæÏÉ.
2. ÇáÊãÏÏ ÇáÍÇÕá ÈÓÈÈ ÇáÊÛíÑÇÊ Ýí ÇáÖÛØ ÇáÈÇÑæãÊÑí.
3. ÒíÇÏÉ Ýí ßãíÉ ÇáÛÇÒÇÊ ÈÓÈÈ ÊÍÑÑåÇ æÐáß Ýí ÍÇáÉ ÚÏã ÊÛíÑ ãÓÊæì ÇáÓÇÆá.
Ãä åÐÇ ÇáÊÛíÑ íÍÏË Ýí ÃÛáÈ ÃäæÇÚ ÇáÎÒÇäÇÊ æÎÇÕÉ ð ÚäÏ ÊÌÇæÒ ÍÏæÏ ÊÛííÑ ÇáÖÛØ Ãæ ÇáÍÌã ÏÇÎá ÇáÎÒÇä.
ÃãÇ ÇáÎÒÇäÇÊ ÐÇÊ ÇáÓÞÝ ÇáËÇÈÊ ÇáÊí ÊÓÊÚãá áÎÒä ÇáäÝØ ÝíÊã ÊÕãíãåÇ áÊÛíÑ ØÝíÝ Ýí ÇáÖÛØ ÇáãæÌÈ Ãæ ÇáÖÛØ ÇáÝÑÇÛí vacuum (ÈÚÖ ÇáÃäÔÇÊ inches ãä ÇáãÇÁ) æåÐÇ íÄÏí Çáì ÝÞÏÇä ßÈíÑ Ýí ÇáÛÇÒÇÊ.
- ÇáÊÍÑÑ ÚäÏ ÇáÊæÞÝ: æíÍÕá ÈÓÈÈ ÃÓÈÇÈ ÃÎÑì ãËá ÊÍÑÑ ÇáÛÇÒÇÊ ãä ÇáÝÊÍÇÊ ¡ ÇáÕãÇãÇÊ ¡ æÇáÑÈæØÇÊ ÇáÃÎÑì.
- ÇáÊÍÑÑ ÈÓÈÈ ÇáÛáíÇä: æíÍÕá ÈÓÈÈ ÛáíÇä ÇáÓÇÆá Ýí ÇáÎÒÇä ¡ æÈãÚäì ÂÎÑ ÚäÏ ÊÛáÈ ÇáÖÛØ ÇáÈÎÇÑí ááÓÇÆá Úáì ÖÛØ ÇáãÍíØ.
ÇáÎÓÇÑÉ Ýí ÇáÛÇÒÇÊ ÇáãæÌæÏÉ ÏÇÎá ÇáÎÒÇä ÈÓÈÈ ÇáÅÒÇÍÉ:
æåí ÇáÛÇÒÇÊ ÇáÊí ÊÎÑÌ ãä ÇáÎÒÇä ÈÓÈÈ ÇáÅÒÇÍÉ ¡ Åä ÇáÓæÇÆá ÇáãæÌæÏÉ ÃÚáì ÇáÓÇÆá Ýí ÇáÎÒÇä ÓæÝ ÊÈÏà ÈÇáÕÚæÏ Çáì ÇáÃÚáì ãÓÈÈÉ ð ÖÛØÇð Úáì ÇáÛÇÒ ÇáãæÌæÏ ÃÚáÇå áÍíä ÇáæÕæá Çáì ÖÛØ ÇáÜ Setpoint áÕãÇã ÇáÃãÇä vent/relief valve.
ÇáÎÓÇÑÉ Ýí ÇáÛÇÒÇÊ ÇáãæÌæÏÉ Ýí ÇáÎÒÇä ÈÓÈÈ ÇáÊÈÎÑ:
æíÊÍÞÞ åÐÇ ÇáäæÚ ÈæÇÓØÉ ÇáÍÑÇÑÉ ÇáãÃÎæÐÉ ãä ÇáÌÏÑÇä æÇáÓÞÝ æÇáÃÑÖíÉ Úä ØÑíÞ ÇáÅÔÚÇÚ æÇáÍãá æÇáÊæÕíá ¡ æÛÇáÈÇð ãÇ ÊÍÏË åÐå ÇáÍÇáÉ Ýí ÇáÎÒÇäÇÊ ÇáÍÇæíÉ Úáì ÇáåíÏÑæßÇÑÈæäÇÊ.
ÇáØáÇÁ ÇáæÇÞí Protective Coatings
ÇáØáÇÁ ÇáÏÇÎáí: íßæä ÇáÛÑÖ ÇáÃÓÇÓí ãäå åæ ÍãÇíÉ ÇáÓØÍ ÇáÏÇÎáí ááÎÒÇä ãä ÇáÊÂßá æÍãÇíÉ ÇáãÇÏÉ ÇáãÎÒæäÉ ãä ÇáÊáæË. æíÌÈ ÃÎÐ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÃãæÑ ÈäÙÑ ÇáÃÚÊÈÇÑ ãËá äæÚ ÇáÓÇÆá ÇáãÎÒæä ¡ äæÚ ÇáØáÇÁ ÇáãÊæÝÑ æãÏì ÊæÇÝÞå ãÚ ÓØÍ ÇáÎÒÇä¡ äæÚ ÇáÓØÍ ÇáÐí íÊã ØáÇÄå ¡ æÚÏÏ ØÈÞÇÊ ÇáØáÇÁ ÇáãØáæÈÉ áÊÃãíä ÇáÍãÇíÉ ÇáÞÕæì.
æåäÇß ÇáÚÏíÏ ãä ÃäæÇÚ ÇáØáÇÁ ÇáãÊæÝÑÉ æåí Úáì ÓÈíá ÇáãËÇá:
ÞØÑÇä ÇáÝÍã Coal Tar: æåæ ãä ÃÞÏã ÇáÃÕÈÇÛ æÃßËÑåÇ æËæÞÇð ¡ æåæ Þáíá ÇáäÝÇÐíÉ Çáì ÃÈÚÏ ÍÏ æíÍãí ÇáÓØÍ ãä ÇáÑØæÈÉ æÇáåæÇÁ ¡ ææÇÞí ÖÏ ÇáãÇÁ Çáì ÍÏ ßÈíÑ ¡ ßãÇ Ãäå ãÞÇæã ÌíÏ ááÃÍãÇÖ ÇáãÚÏäíÉ ÇáÖÚíÝÉ ¡ æÇáãæÇÏ ÇáÞáæíÉ ¡ æÇáÃãáÇÍ ¡ æÇáãÍÇáíá ÇáãáÍíÉ æÇáãæÇÏ ÇáßíãíÇæíÉ ÇáÞæíÉ.
ØáÇÁ ÇáÑÇÊäÌ (ÇáÃíÈæßÓí) Epoxy Resin Coatings
æåæ ØáÇÁ áÇÕÞ ããÊÇÒ ¡ Þæí ¡ ãÞÇæã ááÍß ¡ ßãÇ Ãäå ãÞÇæã ÌíÏ ááÑØæÈÉ æÇáãæÇÏ ÇáßíãíÇæíÉ. æíÊã ÃÓÊÎÏÇãå ÈßËÑÉ Ýí ÎÒÇäÇÊ ÇáäÝØ ÇáÎÇã æÎÇÕÉ ð ÇáÎÒÇäÇÊ ÐÇÊ ÇáÓØÍ ÇáÚÇÆã floating –roof tanks ¡ æÎÒÇäÇÊ ÇáãÐíÈÇÊ æØíä ÇáÍÝÑ ¡ ÎÒÇäÇÊ ÇáãÇÁ ÇáÕäÇÚí æÇáãÇÁ ÇáãäÊÌ ¡ æÇáÃäÇÈíÈ.
ÇáÈØÇäÉ ÇáãØÇØíÉ Rubber Lining: æíÓÊÚãá ßÈØÇäÉ ÏÇÎáíÉ ááÎÒÇäÇÊ ÇáãÚÑøÖÉ Çáì ÙÑæÝ ÊÔÛíáíÉ ÞÇÓíÉ ãËá ÏÑÌÇÊ ÇáÍÑÇÑÉ ÇáÚÇáíÉ Ãæ ÇáÎÒÇäÇÊ ÇáÍÇæíÉ Úáì ãæÇÏ ÔÏíÏÉ ÇáÊÂßá ãËá ÇáßáæÑíÏÇÊ ÇáãÑßøÒÉ æÇáÃÍãÇÖ ÇáãÎÊáÝÉ ãËá : ÇáßÈÑíÊíß ¡ ÇáåíÏÑæßáæÑíß ¡ ÇáÝÓÝæÑíß.
ÇáØáÇÁ ÈÇáÛáæäÉ Galvanized Coating: æíÓãì ÃíÖÇð ÇáØáÇÁ ÈÇáÒäß ¡ æåæ ãÞÇæã ÚÇáí ÇáßÝÇÁÉ áßá ÃäæÇÚ ÇáÊÂßá ¡ æíÊã ØáÇÁ ÇáÎÒÇäÜÜÇÊ ÈÇáÒäß (ÇáÛáæäÜÜÉ) ÈØÑíÞÉ ÇáÊÛØíÓ ÇáÍÇÑ hot-dip process ÈÚÏ ÇáÊÕäíÚ æÞÈá ÊÔííÏ ÇáÎÒÇä ¡ æÇáÎÒÇäÇÊ ÇáãÛáæäÉ ÊÓÊÎÏã áÎÒä ÇáäÝØ ÇáÍÇæí Úáì ãÑßÈÇÊ ÇáßÈÑíÊ ãËá ÛÇÒ ßÈÑíÊíÏ ÇáåíÏÑæÌíä H2S. ßãÇ ÊÚÊÈÑ ÇáÛáæäÉ åí ÇáØÑíÞÉ ÇáÃßËÑ ÝÇÚáíÉ ð ÞÑÈ ÓæÇÍá ÇáÈÍÇÑ ÈÓÈÈ ÊÚÑÖ ÇáÎÒÇäÇÊ Çáì ÇáÃãáÇÍ æÇáÊí ÊÓÑøÚ ãÔÇßá ÇáÊÂßá.
ÇáØáÇÁ ÇáÎÇÑÌí External:
Ãä ÇáãÊØáÈÇÊ ÇáÃÓÇÓíÉ áåÐÇ ÇáäæÚ ãä ÇáØáÇÁ åí ÇáÚæÇãá ÇáÌæíÉ ÈÇáÅÖÇÝÉ Çáì ÅÚØÇÁå ÇáãÙåÑ ÇáÎÇÑÌí. æÊÊæÝÑ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÃäæÇÚ áåÐÇ ÇáØáÇÁ ÊÈÏà ãä ÇáäæÚ ÇáÃÓÇÓí (æÈØÈÞÉ æÇÍÏÉ) Çáì ÚÏÉ ØÈÞÇÊ ¡ æÊÍÏÏ ÇáÚæÇãá ÇáÌæíÉ ÚÏÏ ÇáØÈÞÇÊ áåÐÇ ÇáäæÚ ãä ÇáØáÇÁ ¡ æÊÊØáÈ ÇáãÚÏÇÊ ÇáãæÌæÏÉ Ýí ÇáãäÕÇÊ ÇáÈÍÑíÉ Offshore æÇáÞÑíÈÉ ãä ÇáÓæÇÍá Çáì ÇáÚÏíÏ ãä ØÈÞÇÊ ÇáØáÇÁ ÇáÎÇÑÌí ÃßËÑ ãä ãËíáÇÊåÇ Ýí ÇáãäÇØÞ ÇáÃÎÑì.
ãáÍÞÇÊ ÇáÎÒÇäÇÊ
ÊÊæÝÑ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáãáÍÞÇÊ Ýí ÇáÎÒÇäÇÊ ÈÇáÃÚÊãÇÏ Úáì ØÑíÞÉ ÇáÊÕãíã ¡ æãÊØáÈÇÊ ÇáÚãá. æíãßä Ãä íÍÊæí Úáì ÎáÇØÇÊ mixers ¡ ãÓÎäÇÊ heaters ¡ ÃÌåÒÉ ÇáÃãÇä æßÓÑ ÇáÖÛØ ÇáÝÑÇÛí relief/ vacuum breakers ¡ ÇáãäÕÇÊ æÇáÓáÇáã Ladders ¡ æÃÌåÒÉ ÇáÞíÇÓ Gauging ¡ ÝÊÍÇÊ ÇáÕíÇäÉ Manways ¡ æÇáÚÏíÏ ãä ÇáÑÈæØÇÊ ãËá ÝæåÇÊ ÇáÏÎæá æÇáÎÑæÌ æãÞÇííÓ ÇáÍÑÇÑÉ Temp Gauges ¡ ãÞÇííÓ ÇáÖÛØ Press. Gauges ¡ äÞÇØ ÇáÊÕÑíÝ Vents.
ÇáÍæÇÌÒ Dikes:
æÊÓÊÚãá áÊÎÒíä ÍÌã ãÚíä ÃÚÊãÇÏÇð Úáì ÇáãÇÏÉ ÇáãÎÒæäÉ ¡ æÐáß áÍãÇíÉ ãÇ íÌÇæÑ ÇáÎÒÇä ãä ÇáÍÑÇÆÞ Ãæ ÊäÇËÑ ÇáãÇÏÉ ÇáãÎÒæäÉ ¡ æíãßä Ãä Êßæä ÇáÍæÇÌÒ ãä ÇáÝæáÇÐ ¡ Ãæ ÇáßæäßÑíÊ ¡ áÊÞÓíã ÇáÍÌã Çáßáí ááÎÒÇä ¡ ßãÇ ÊæÌÏ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÞäæÇÊ áÃÛÑÇÖ ÇáÊÕÑíÝ drain.
ÇáÃÑÖí Grounding: æÊÓÊÚãá Ýí ÇáÎÒÇäÇÊ ÇáÝæáÇÐíÉ ÇáãÓÊÚãáÉ Ýí ÊÎÒíä ÇáÓæÇÆá ÇáÞÇÈáÉ ááÃÔÊÚÇá áÊÞáíá ãÎÇØÑ ÇáÃäÝÌÇÑ Ãæ ÇáÍÑíÞ ÈÓÈÈ ÇáßåÑÈÇÆíÉ ÇáãÓÊÞÑÉ.
ÇáÍãÇíÉ ÇáßÇËæÏíÉ CATHODIC PROTECTION
ÊÓÊÛãá áÛÑÖ ÇáÓíØÑÉ Úáì ÇáÊÂßá ÇáÃáßÊÑæ- ßíãíÇÆí ÍíË Ãä ÇáÊíÇÑ ÇáãÊæáÏ ãä ÓØÍ ÇáãÚÏä (ÇáÞØÈ ÇáãæÌÈ Anode) ãä ÎáÇá ÇáÃáßÊÑæáÇíÊ Electrolyte.
Ãä åÐÇ ÇáäæÚ ãä ÇáÍãÇíÉ íÞáøá ãä ÊÂßá ÇáÓØÍ ÇáãÚÏäí ãä ÎáÇá ÃÓÊÚãÇá ÊíÇÑ ãÈÇÔÑ ãä ãÕÏÑ ÎÇÑÌí áãæÇÒäÉ ÇáÊíÇÑ ÇáãÐᑥ ááãÚÏä ÇáãÛãæÑ Ýí ÓÇÆá ãæÕøá Ãæ ÃáßÊÑæáíÊ ãËá ÇáãÇÁ Ãæ ÛíÑå.
ãäÞæá ááÝÇÆÏÉ
ãæÞÚ ÇáäÝØ æÇáÛÇÒ ÇáØÈíÚí ÇáÚÑÈí



Reply With Quote

Bookmarks