ÈÔßá ÚÇã ÊÞÓã ÇáÕãÇãÇÊ æÝÞÇð ÇáÖÛØ ÇáÊÔÛíáí Çáì ãÌãæÚÊíä :
- ÕãÇãÇÊ ÇáÖÛØ ÇáÚÇáí High-Pressure Valves .
- ÕãÇãÇÊ ÇáÖÛØ ÇáãÊæÓØ æÇáæÇØÆ
Medium and Low Pressure Valves.
ÕãÇãÇÊ ÇáÖÛØ ÇáÚÇáí High Pressure Valves:
ÊÓÊÎÏã ááÖÛæØ ÇáÃÚáì ãä 2000 psi æÊÓÊÎÏã ÚÇÏÉ ð Ýí ÑÄæÓ ÇáÂÈÇÑ Úáì ÔÌÑÉ ÇáãíáÇÏ X-mass Tree. æÃåã ÃäæÇÚåÇ:
ÇáÕãÇã ÇáÈæÇÈí
Gate Valve - ÕãÇã Plug Valve - ÇáÕãÇã ÇáßÑæí Ball Valve.
ÕãÇãÇÊ ÇáÖÛØ ÇáæÇØíÁ æÇáãÊæÓØ Medium and Low Pressure Valves:
íÓÊÎÏã áÎØæØ ÇáÌÑíÇä Flow Lines æÍæÖ ÇáÕãÇãÇÊ Manifolds ÍíË íßæä ÇáÖÛØ ÃÞá ãä 2000 psi . æíßæä Úáì ÃÔßÇá:
ÕãÇãÇÊ ÐÇÊ ÇáÊÌæíÝ:ãËá ÇáÕãÇã ÇáÈæÇÈí
Gate Valve - ÇáÕãÇã ÇáÃÈÑí Plug Valve - ÇáÕãÇã ÇáßÑæí Ball Valve. ÈÇáÃÖÇÝÉ Çáì ÕãÇã Globe Valve.
ÇáÕãÇã ÇáÈæÇÈí Gate Valve:
Óãøí ÈåÐÇ ÇáÃÓã áæÌæÏ ÈæÇÈÉ Úáì ÃÊÌÇå ÇáÌÑíÇä¡ æÝí ÍÇáÉ ÇáÝÊÍ Çáßáí fully open ããÇ íÄÏí Çáì ÚÏã æÌæÏ ãÞÇæãÉ ááÌÑíÇä no resistance to flow æÈÇáÊÇáí æÌæÏ ÝÑÞ ÖÛØ ÈÓíØ Èíä ØÑÝí ÇáÕãÇã low Press. drop íÝÖøá åÐÇ ÇáäæÚ ÚäÏ ÇáÝÊÍ Çáßáí Fully Open F.O. æáÇ íÓÊÎÏã áÃÛÑÇÖ ÊÞáíá ÇáÌÑíÇä Throttling áÃä åÐÇ íÓÈÈ ÍÏæË äÖæÍ ãä ÇáÈæÇÈÉ æÍÏæË ÃåÊÒÇÒ Ýí ÇáÕãÇã æíÓÊÎÏã Ýí ÔÌÑÉ ÚíÏ ÇáãíáÇÏ X-mass Tree ¡ ÃäÇÈíÈ ÇáÌÑíÇä Flow Lines ¡ æãÌãÚÇÊ ÇáÕãÇãÇÊ Manifolds.
- ÊÚÊãÏ Úáì äæÚ ÇáãÚÏä ÇáÐí Êã ÊÕäíÚåÇ ãäå.
- ÕÚæÈÉ ÇáÊÒííÊ ÇáãÓÊãÑ áåÐÇ ÇáäæÚ .
- ãä ãÍÇÓäå ÞáÉ ßáÝÊå.
- íÌÈ ÚÏã ÃÓÊÎÏÇãå Ýí ÇáÓæÇÆá ÇáÍÇæíÉ Úáì ãæÇÆÚ ãÎÏÔÉ Ãæ ÑãáíÉ áÊÌäÈ ÎÏÔ ÇáÓØÍ ÇáÏÇÎáí.
- íãßä ÃÓÊÎÏÇãå ãä ÇáØÑÝíä.



ÇáÕãÇã Globe Valve:
- ÈÓÈÈ ÊÕãíãå íÓÊÎÏã Úáì ÇáÃßËÑ ááÎäÞ Throttling Ãæ áÊÞáíá ÇáÌÑíÇä¡ßãÇ íãßä ÃÓÊÎÏÇãå Ýí ÕãÇãÇÊ ÇáÓíØÑÉ Control valves.
- Êßæä ÇáãÓÇÝÉ Èíä æÖÚ ÇáÝÊÍ Çáßáí
F.O. æÇáÛáÞ Çáßáí F.C. ÞÑíÈÉ.
- ÃãßÇäíÉ ÃÓÊÈÏÇá ÇáÃÌÒÇÁ ÇáÏÇÎáíÉ ÈÓåæáÉ.
- åäÇß ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÊÕÇãíã áåÐÇ ÇáäæÚ ãä ÇáÕãÇãÇÊ áÐÇ íãßä ÃÓÊÎÏÇãå Ýí ÕãÇãÇÊ ÇáÓíØÑÉ. æíÍÊÇÌ Çáì ÇáßËíÑ ãä ÇáØÇÞÉ áÊÍÑíßå ÈÇáäÓÈÉ ááÃÍÌÇã ÇáßÈíÑÉ. æíßæä ÃËÞá æÒäÇð ãä ÇáÕãÇãÇÊ ÇáÃÎÑì áäÝÓ ãÚÏá ÇáÌÑíÇä.
- ßáÝÊå æÇØÆÉ ¡ æÕíÇäÊå ÈÓíØÉ. Þáíá ÇáäÖæÍÇÊ.
- íãßä ÃÓÊÎÏÇãå ãÚ ÇáÓæÇÆá ÇáãÎÏÔÉ.

ãä ÇáÊÕÇãíã ÇáÃÎÑì áåÐÇ ÇáäæÚ ãä ÇáÕãÇãÇÊ åæ Y-body type æÇáãÈíä Ýí ÇáÕæÑÉ ÃÏäÇå ÍíË íßæä ÈÒÇæíÉ 45˚ ãäÇÓÈÇð ááÖÛæØ ÇáÚÇáíÉ ¡ æááÌÑíÇä ÇáãÊÞØÚ ¡ æíßæä ÝÞÏÇä ÇáÖÛØ Pressure Loss Ýíå ÞáíáÇð.


ÕãÇã Plug Valve :
ãä ÇáÕãÇãÇÊ ÐÇÊ ÇáÍÑßÉ ÇáÏÇÆÑíÉ ¡ ÇáÃÓã ãÔÊÞ ãä Ôßá ÇáÞÑÕ ÇáÐí íÊßæä ãäå ÇáÕãÇã ¡ æíÓÊÚãá áÃÛÑÇÖ ÇáÝÊÍ Çáßáí Ãæ ÇáÛáÞ Çáßáí Either fully open or fully closed ßãÇ Ýí ÇáÕãÇãÇÊ ÇáÈæÇÈíÉ ÝÇáÓÑÚ ÇáÚÇáíÉ ááÌÑíÇä ÊÄÏí Çáì ÊÖÑÑ ÇáÃÌÒÇÁ ÇáÏÇÎáíÉ Èá íÓÊÚãá Ýí ÍÇáÊí On-Off .
- íÓÊÎÏã ãäÐ ÃßËÑ ãä 30 ÓäÉ.
- ÈÏÃÊ ÈÚÖ ÇáÔÑßÇÊ ÈÃÓÊÈÏÇáå ÈÇáÕãÇã ÇáßÑæí.
- íÓÊÎÏã ááÖÛæØ ÇáæÇØÆÉ æÇáÚÇáíÉ.



ÇáÕãÇã ÇáßÑæí Ball Valve :
æåæ ÕãÇã Ðæ ÍÑßÉ ÏÇÆÑíÉ æíßæä ÈÏÇÎáå ÊÌæíÝ íßæä ÈÃÊÌÇå ÇáÌÑíÇä ÚäÏ ÇáÝÊÍ ¡ æÈÃÊÌÇå ÚãæÏí Úáì ÃÊÌÇå ÇáÌÑíÇä ÚäÏ ÇáÛáÞ. æÊßæä åÐå ÇáÕãÇãÇÊ ÓÑíÚÉ ÇáÚãá. æãä ÃíÌÇÈíÇÊå Ãäå ÇáÃÑÎÕ æÇáÃÞá ßáÝÉ ð Èíä ÌãíÚ ÇáÕãÇãÇÊ æãÍßã ÇáÛáÞ ¡ áÇ íÍÊÇÌ Çáì ÇáßËíÑ ãä ÇáÊÒííÊ. æíÊÍãá ÖÛæØ ÇÞá ãä 5000 psi.
ÃãÇ ãÓÇæÆå Ýåæ Ãäå áÇ íÓÊÚãá ááÎäÞ ¡ ÍíË Ãä ÊÞáíá ÝÊÍÊå ÓíÄÏí Çáì ÊÂßá ÇáÃÌÒÇÁ ÇáÏÇÎáíÉ ÈÓÈÈ ÇáÓÑÚÉ ÇáÚÇáíÉ ááÌÑíÇä.


ÕãÇã ÇáÝÑÇÔÉ Butterfly Valve :
æåæ ãä ÕãÇãÇÊ ÇáÍÑßÉ ÇáÏÇÆÑíÉ íãßä ÃÓÊÎÏÇãå áÃíÞÇÝ æÊäÙíã ÌÑíÇä ÇáãÇÆÚ ¡ Óåá ÇáÃÓÊÎÏÇã áÃä ÇáÏæÑÇä ÈÒÇæíÉ 90˚ ÓíÄÏí Çáì ÊÍæá ÇáÕãÇã ãä æÖÚ ÇáÛáÞ ÇáßÇãá Çáì ÇáÝÊÍ ÇáßÇãá. ÃãÇ ÇáÕãÇãÇÊ ÐÇÊ ÇáÃÍÌÇã ÇáÃßÈÑ ÝíÊã ÊÔÛíáåÇ ÈæÇÓØÉ ãÞÇÈÖ ÏÇÆÑíÉ. æíßæä ÞØÑ ÇáÞÑÕ ÈÞØÑ ÇáÃäÈæÈ.
- ÛíÑ ãßáÝÉ äÓÈíÇð ¡ æíÓãì Ýí ÈÚÖ ÇáÃÍíÇä ÕãÇã ÑÈÚ ÏæÑÉ Quarter-Turn Valve.
- íãßä ÃÓÊÎÏÇãå áÃÛÑÇÖ ÊÞáíá ÇáÌÑíÇä
Throttling

ÕãÇã ÇááÇÑÌÚÉ (ÕãÇã ÇáÃÊÌÇå ÇáæÇÍÏ) Check Valve:
æíßæä Úáì ÚÏÉ ÃäæÇÚ ÃÍÏåÇ åæ ÇáäæÚ ÇáãÊÃÑÌÍ Swing Type ÍíË íõÝÊÍ ÚäÏ ÕÚæÏ ÇáÖÛØ æíõÛáÞ ÚäÏ ÃäÎÝÇÖ ÇáÖÛØ æÇáÌÑíÇä ããÇ íÄÏí Çáì ãäÚ ÇáÌÑíÇä ÇáÚßÓí ¡ æíÓÊÚãá ãÚ ÇáÕãÇãÇÊ ÇáÈæÇÈíÉ Gate Valve ÈÓÈÈ ÝÑÞ ÇáÖÛØ ÇáÞáíá Low Press. Drop .
ÃãÇ ÇáäæÚ ÇáÂÎÑ ãä åÐå ÇáÕãÇãÇÊ Ýåæ
Lift Check valves ÝíÓÊÚãá Ýí ÇáÃäÇÈíÈ ÇáÊí íÓÊÚãá ÝíåÇ ÕãÇã Globe Valve ßÕãÇã ÓíØÑÉ æíãßä ÇÓÊÎÏÇãå ãÚ ÇáÈÎÇÑ ¡ ÇáåæÇÁ ¡ ÇáÛÇÒ ¡ ÇáãÇÁ æÝí ÓÑÚÇÊ ÇáÌÑíÇä ÇáÚÇáíÉ
- íÓÊÎÏã áÊÍÏíÏ ÃÊÌÇå ÇáÌÑíÇä ¡ æãäÚ ÇáÌÑíÇä ÇáÚßÓí.
- áÇ íãßä Ãä íÚÊÈÑ ÕãÇã ÊæÞÝ
Shut-Down Valve ÚäÏ ÚßÓ ÃÊÌÇå ÇáÌÑíÇä.
Swing Type Check Valve

Lift Type Check Valve
ÇáÕãÇã ÇáÎÇäÞ Choke Valve:
íÓÊÚãá ááÊÍßã ÈãÚÏá ÇáÊÏÝÞ flow rate ÚäÏ æÌæÏ ÝÑÞ ÖÛØ ßÈíÑ large Pressure drop. æíãßä ÇáÊÍßã Èå íÏæíÇð Ãæ íßæä Ðæ ÝÊÍÉ ÎÇäÞ ËÇÈÊÉ fixed size orifice .


ãäÞæá ááÝÇÆÏÉ
ãæÞÚ ÇáäÝØ æÇáÛÇÒ ÇáØÈíÚí ÇáÚÑÈí