ãäÙæãÇÊ ÇáãÔÇÚá Flare Systems
ÊÚãá ãäÙæãÇÊ ÇáãÔÇÚá ÈÇáÖÛØ ÇáÌæí Atmospheric Pressure ÈÔßá ÚÇã æÊÓÊÎÏã áÍÑÞ ÇáÛÇÒÇÊ ÈÃíÉ ßãíÉ ¡ æÊÓÊÎÏã Ýí æÍÏÇÊ ÃäÊÇÌ æãÚÇáÌÉ ÇáäÝØ æÇáÛÇÒ ÇáØÈíÚí æÝí ÇáãÕÇÝí æÝí ãÚÇãá ÇáãÚÇáÌÉ ÇáßíãíÇæíÉ ÈÃäæÇÚåÇ.
Êßæä ãäÙæãÇÊ ÇáãÔÇÚá ÃãÑÇð ÃÓÇÓíÇð Ýí åÐå ÇáæÍÏÇÊ æÊÓÊáã ÚÇÏÉ ð ÇáÛÇÒÇÊ ÇáãÊÍÑÑÉ ãä ÕãÇãÇÊ ÇáÃãÇä Safety Valves æÕãÇãÇÊ Blow Down - ÎØæØ ÊÕÑíÝ ÇáÛÇÒÇÊ æÇáÊí áÇ íãßä ÊÕÑíÝåÇ Çáì ÇáÌæ ÈÓÈÈ ÊÃËíÑÇÊåÇ ÇáÈíÆíÉ áÐÇ íÊã ÍÑÞåÇ Ýí åÐå ÇáãÔÇÚá.
æÊÚÊÈÑ åÐå ÇáãäÙæãÇÊ ØÑíÞÉ ÂãäÉ áÍÑÞ ÇáÃÈÎÑÉ ÇáãõäÊÌÉ ãä åÐå ÇáæÍÏÇÊ ÈÚÏ ÚÒá ÇáÓæÇÆá ãäåÇ ãä ÎáÇá ÇáÍÑÞ ÇáãõÓíØÑ Úáíå ááÍÝÇÙ Úáì ÓáÇãÉ ÇáÚÇãáíä æÇáãÚÏÇÊ. ÃäæÇÚ ÇáãÔÇÚá æÃÓÊÎÏÇãÇÊåÇ Flare Types& Application :
åäÇß ËáÇËÉ ÃäæÇÚ ãä ÇáãÔÇÚá:
1. ÇáãÔÚá ÇáÈÑÌí Elevated Flare.
2. ÇáãÔÚá ÇáÃÑÖí Ground Flare .
3. ãÔÚá ÍÝÑÉ ÇáÍÑÞ Burn Pit Flare.
æíÚÊãÏ ÃÎÊíÇÑ åÐå ÇáãÔÇÚá Úáì ÇáÙÑæÝ ÇáÊÔÛíáíÉ - ÇáßáÝÉ - ÃÚÊÈÇÑÇÊ ÇáÊáæË ÇáÈíÆí (ÇáÃÔÚÇÚ - ÇáÊáæË ÇáÈíÆí - ÊáæË ÇáåæÇÁ - ÇáÖæÖÇÁ) - ÈÇáÃÖÇÝÉ Çáì ÇáãÓÇÍÉ ÇáãØáæÈÉ ááÚãá Available Space.
ãÔÚá ÍÝÑÉ ÇáÍÑÞ BurnPitFlares: æåæ ÊÑßíÈ Úáì Ôßá ÍÝÑÉ ãÑÈÚÉ ¡ ÈÓíØ ÇáÕäÚ ¡ Þáíá ÇáÊßáÝÉ ¡ íÓÊÚãá ááÊÚÇãá ãÚ ßãíÇÊ ßÈíÑÉ ãä ÇáÓæÇÆá ÈÏæä ÇáÍÇÌÉ Çáì ÚÇÒáÉ ÓæÇÆá Knock Out Drum ¡ æíÌÈ Ãä íßæä ÇáãÔÚá ÈÒÇæíÉ ãíá áÖãÇä äÒæá ßá ÇáÓæÇÆá æÃÍÊÑÇÞåÇ Ýí ÇáÍÝÑÉ æÚÏã ÈÞÇÁåÇ Ýí ÇáÃäÈæÈ ¡ ÈÇáÃÖÇÝÉ Çáì ÊÕãíã ÌÏÑÇä ÇáÍÝÑÉ ÈÔßá ãÇÆá íÓãÍ ÈäÒæá ÇáÓæÇÆá Çáì ÇáÃÓÝ æÃÍÊÑÇÞåÇ Ýí ÞÚÑ ÇáÛÑÝÉ ¡ ßãÇ íãäÚ ÇáåæÇÁ ãä ÇáÊÃËíÑ Úáì ÇáÃÍÊÑÇÞ.
ÇáãÔÇÚá ÇáÈÑÌíÉ Elevated Flares:
æåí ãä ÃßËÑ ÇáÃäæÇÚ ÔíæÚÇð æÃÈÓØåÇ ¡ ÍíË ÊæÝøÑ ÍÑÞÇð ßÇÝíÇð æÂãäÇð ááÛÇÒÇÊ æÈÏÑÌÇÊ ãÎÊáÝÉ ãä ÇááåÈ æíãßä ãÚåÇ ÃÓÊÎÏÇã æÓÇÆá ÍÞä ÇáÈÎÇÑ ¡ æíßæä åÐÇ ÇáäæÚ ÇáÃÝÖá Ýí ÍÑÞ ÇáÛÇÒÇÊ ÇáÓÇãÉ æÇáÍá ÇáÃÝÖá Ýí ÊÕÑíÝ ÇáÛÇÒÇÊ ÐæÇÊ ÇáÊÑßíÒ ÇáÚÇáí Ýí æÍÏÇÊ ãÚÇáÌÉ ÇáäÝØ æÇáÛÇÒ ÇáØÈíÚí æÎÇÕÉ ÛÇÒ[link Point to another website Only the registered members can access]
ÇáãÔÇÚá ÇáÃÑÖíÉ Ground Flares:
æÚí ÚÈÇÑÉ Úä ÎØ ãÓÊÞíã ãä ÇáãÔÇÚá ÇáÊí ÊäÕÈ Úáì ÇáÃÑÖ áÇ íÒíÏ ÃÑÊÝÇÚåÇ Úä 1,5 ã áÊÍÞíÞ ÇáÃÍÊÑÇÞ ÇáßÇãá æÊÊãíÒ ÈÞáÉ ÃÔÚÇÚåÇ æÞáÉ ÇáÖæÖÇÁ ÇáäÇÊÌÉ ÚäåÇ ¡ æíÌÈ ãÑÇÚÇÉ ÃäÊÔÇÑ ÇáÛÇÒÇÊ ÇáãÍÊÑÞÉ ÈÔßá ÕÍíÍ æÈÇáäÙÑ áÞÑÈåÇ ãä ÇáÃÑÖ æåÐÇ ÇáäæÚ ãäÇÓÈ ááÛÇÒÇÊ ÇáäÙíÝÉ (Ýí ÇáÃãÇßä ÇáÊí íõÍÙÑ ÝíåÇ ÍÑÞ ÇáÛÇÒÇÊ ÛíÑ ÇáßÇãá) ßãÇ ÃäåÇ ÊÓÈÈ ÇáÞáíá ãä ÇáÖæÖÇÁ æãä ÊÃËíÑÇÊåÇ ÇáãÑÆíÉ Çáì ÇáÍÏ ÇáÃÏäì.
æíÝÖøá ÚÏã ÅäÔÇÁ ãÔÇÚá ÃÑÖíÉ ßÈíÑÉ áÍÑÞ ßá ÇáÛÇÒÇÊ ÇáãÊÍÑÑÉ ¡ æíÝÖøá Ýí åÐå ÇáÍÇáÇÊ Ãä ÊÚãá ãÚ Relief Flare. ÍíË íÌÈ Ãä íÊßæä ÇáãÔÇÚá ÇáÃÑÖíÉ ãáÍÞÉ ÈãÔÚá ÈÑÌí ÃÖÇÝí áÍÑÞ ÇáÛÇÒÇÊ ÇáÒÇÆÏÉ Úä ØÇÞÊåÇ.
æíÌÈ Ãä íÊã ÈäÇÁ ÌÏÇÑ ÞÑíÈ ãä ÇáãÔÇÚá ÇáÃÑÖíÉ áÍãÇíÊåÇ ãä ÊÃËíÑÇÊ ÇáåæÇÁ ¡ ÍíË Ãä ÊíÇÑÇÊ ÇáåæÇÁ ÇáÔÏíÏÉ íãßä Ãä ÊÄËÑ ÓáÈÇð Úáì åÐÇ ÇáäæÚ ãä ÇáãÔÇÚá ãä ÎáÇá Úãá ÏæÇãÇÊ åæÇÆíÉ ÎáÇá åÐå ÇáãÔÇÚá. ææÌæÏ åÐÇ ÇáÌÏÇÑ íÄÏí Çáì ÊæÒíÚ ÇáåæÇÁ ÈÔßá ÕÍíÍ æíãäÚ Êßæä ÛÇÒÇÊ NOx.
ãä ÇáÖÑæÑí ÌÏÇð ÊÒæíÏ åÐÇ ÇáäæÚ ãä ÇáãÔÇÚá ÈáæÍÉ ÅÔÚÇá Úä ÈÚÏ Remotely Ignited Pilot Burners áÍãÇíÉ ÇáãÔÛáíä ãä ÃÍÊãÇáíÉ ÇÔÊÚÇá ÃíÉ ÓæÇÆá åíÏÑßÇÑÈæäíÉ ÏÇÎá ÇáÍÝÑÉ. æáÇ ÊæÌÏ ØÑíÞÉ ááÓíØÑÉ Úáì ÇáÃÔÚÇÚ ãä ÇáãÔÚá æÇØíÁ ÇáÖÛØ LP-Flare .
ÇáÃÚÊÈÇÑÇÊ ÇáÊÕãíãíÉ DesignConsiderations :
íÊã ÊÕãíã ÇáãÔÇÚá ÚÇÏÉ ð ááÊÚÇãá ãÚ ÃßÈÑ ßãíÉ ããßäÉ ãä ÇáÛÇÒÇÊ ÇáÎÇÑÌÉ ãä ÕãÇãÇÊ ÇáÃãÇä ¡ ÕãÇãÇÊ Blow Down ¡ æÕãÇãÇÊ Relief Valves ¡ æíÊã ÊÕãíãå ááÊÚÇãá ãÚ ÇáÍÏ ÇáÃÞÕì ááÓíØÑÉ Úáì ÇáÍÇáÇÊ ÇáÎØÑÉ ÇáÊí ÞÏ ÊÍÏË Ýí ÇáãÚãá ¡ ãÚ ÇáÃÎÐ ÈäÙÑ ÇáÃÚÊÈÇÑ ÃÞÕì ÖÛØ ãÚÇßÓ Maximum Allowable Backpressure Úáì ÕãÇãÇÊ ÇáÃãÇä Ãæ ãäÇØÞ ÊÕÑíÝ ÇáÛÇÒ Çáì ÇáãÔÇÚá.
ßãÇ íÌÈ ÃÎÐ ÝÑÞ ÇáÖÛØ Pressure Drop ÈäÙÑ ÇáÃÚÊÈÇÑ ÈÇáäÓÈÉ áÚÇÒáÉ KO Drum æÃäÈæÈ ÊÌãíÚ ÇáãÔÚá Flare Header æÑÃÓ ÇáãÔÚá Flare Tip. ßãÇ íÌÈ ÊÍÏíÏ ÇáÓÑÚÉ Ýí ÈÚÖ ÇáÊÕÇãíã ÈÓÈÈ ÓÑÚÉ ÇáÃÔÊÚÇá ÇáÚÇáíÉ ááåíÏÑæÌíä ¡ Ãæ ÇáÛÇÒÇÊ ÐÇÊ ÇáÞíãÉ ÇáÍÑÇÑíÉ ÇáãäÎÝÖÉ ãËá ÇáÃãæäíÇ æÇáÛÇÒÇÊ ÇáÎÇãáÉ.
ÃãÇ ãæÞÚ æÃÑÊÝÇÚ ÇáãÔÚá ÝíÊã ÊÍÏíÏå ÃÚÊãÇÏÇð Úáì ßãíÉ ÇáÃÔÚÇÚ Radiation ¡ æÃäÊÔÇÑ ÇáÛÇÒÇÊ ÇáÓÇãÉ æãÏì ÇáÓíØÑÉ ÚáíåÇ. æÊÚÊÈÑ ßãíÉ ÇáÃÔÚÇÚ ÇáãÞÈæáÉ ÏæáíÇð:
500 Btu/h.ft2 ááÊÔÛíá ÇáãÓÊãÑ - 1500 Btu/h.ft2 ááÍÇáÇÊ ÇáÃÖØÑÇÑíÉ ÝÞØæíÊã Ýí ÈÚÖ ÇáÍÇáÇÊ ÍÞä ÇáÈÎÇÑ Ýí ÇáãÔÚá áÛÑÖ ÊÞáíá ÇáÏÎÇä æÊÞáíá ÇáÖæÖÇÁ ÇáãÊÃÊíÉ ãäå ¡ ÍíË íÊã ÍÞäå ÈãÚÏá ãÓíØÑ Úáíå ãäÚÇð áÃäØÝÇÁ ÇááåÈ ¡ ÃãÇ ØÑíÞÉ ÞíÇÓ ßËÇÝÉ ÇáÛÇÒÇÊ ÇáãÍÊÑÞÉ ááÊÍßã ÈßãíÉ ÇáÈÎÇÑ ÇáãÍÞæä Ýåí ÛíÑ ÚãáíÉ ÈÓÈÈ ÇáÓÑÚ ÇáæÇØÆÉ ááÛÇÒ ¡ æÞÇÈáíÊåÇ Úáì ÅÍÏÇË ÇáÊÂßá ¡ áÐáß íÊã ÍÞäå ÈÃÓÊÚãÇá ÕãÇã íÏæí.
æíãßä ÊÑßíÈ ßÇãíÑÇ ÊáÝÒíæäíÉ ÊÚãá ÈäÙÇã Closed Circuit Television CCT áãÑÇÞÈÉ ÇáãÔÚá æÍÞä ÇáÈÎÇÑ ¡ ÍíË ÊÓáøØ ßÇãíÑÇ Úáì ÇáãÔÚá æÊæÖÚ ÔÇÔÉ ãÑÇÞÈÉ Ýí ÛÑÝÉ ÇáÓíØÑÉ áÛÑÖ ÇáãÑÇÞÈÉ ¡ ÍíË íÊæÌÈ Úáì ÇáãÔÛá ãÑÇÞÈÉ ÇáÔÇÔÉ Èíä ÇáÍíä æÇáÂÎÑ ááÊÍßã Ýí ßãíÉ ÇáÈÎÇÑ ÇáãÍÞæä. ãäÙæãÇÊ ÇáÅÔÚÇá Úä ÈÚÏ PilotIgnitionSystem:
æåí ÚÈÇÑÉ Úä ãäÙæãÉ ÃíÞÇÏ ÊõäÕÈ Úáì ÈÚÏ Úä ÇáãÔÇÚá ááÊÍßã Ýí ßãíÉ ÇáåæÇÁ æÛÇÒ ÇáæÞæÏ ¡ ÈÇáÃÖÇÝÉ Çáì ÞÏÇÍÉ Igniter áíÊã ÅÍÏÇË ÔÚáÉ Ýí åÐå ÇáãäÙæãÉ æäÞáåÇ Çáì ÑÃÓ ÇáãÔÚá Flare Tip ãÚ ÎáíØ ãä ÇáãæÇÏ ÇáãÔÊÚáÉ (åæÇÁ+æÞæÏ) Ãí ÈÃÎÊÕÇÑ ÃÍÏÇË ÔÚáÉ ÕÛíÑÉ ÈÚíÏÇð Úä ÇáãÔÚá æäÞáåÇ ÈæÇÓØÉ ÃäÈæÈ Çáì ÑÇÓ ÇáãÔÚá.
æåÐå ÇáÊÞäíÉ ãÚÑæÝÉ Ýí ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÏæá ¡ æíÊÃËÑ ÃÏÇÁåÇ ÈÇáÚÏíÏ ãä ÇáÚæÇãá æåí:
- Ãä ÎØæØ ÇáãÔÇÚá ÛÇáÈÇð ãÇ Êßæä ããáæÁÉ ÈßãíÇÊ ßÈíÑÉ ãä ÇáãÇÁ ããÇ íÊØáÈ ÅÌÑÇÁ ÚãáíÇÊ ÊÕÑíÝ Drain ãÓÊãÑÉ ÞÈá ÚãáíÉ ÇáÅÔÚÇá.
- Ãä Ãí ÊÛííÑ Ýí ãßæäÇÊ ÛÇÒ ÇáæÞæÏ Ãæ ÇÓÊÚãÇá ÇáÛÇÒ ÇáÑØÈ ÓíÄÏí Çáì ÃÍÏÇË ãÔÇßá Ýí ÇáãÔÇÚá.
- Ãä ãÔÇßá ÇáÊÂßá æÞáÉ ÇáÕíÇäÉ ÞÏ ÊÄÏí Çáì ãÔÇßá ÌÏíÉ Ýí ÇáãÔÇÚá.Ó: ãÇ ÓÈÈ ÍÞä ÇáÈÎÇÑ Ýí ÈÚÖ ÇáãÔÇÚá¿ãäÞæá ááÝÇÆÏÉ
Ì:Ãä ÃÛáÈ ÇáÛÇÒÇÊ ÇáåíÏÑæßÇÑÈæäíÉ Êãíá Çáì ÅÍÏÇË ÇáÏÎÇä ÚäÏ ÃÍÊÑÇÞåÇ ãÇ áã ÊÊæÝÑ ßãíÉ ãäÇÓÈÉ ãä ÇáÃæßÓÌíä Ýí ãäØÞÉ ÇáÃÍÊÑÇÞ ¡ ÍíË Ãä ÇáÛÇÒÇÊ ÐÇÊ ÇáÖÛæØ
ÇáæÇØÆÉ æÇáÊí ÊÍÊæí Úáì ÛÇÒÇÊ ÛíÑ ãÔÈÚÉ Êãíá Çáì ÅÍÏÇË ÇáÏÎÇä ¡ æåäÇß ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÊÕÇãíã ÇáÊí íÊã ÃÚÊãÇÏåÇ Ýí ÍÞä ÇáÈÎÇÑ ááÍÕæá Úáì ÃÍÊÑÇÞ ÈÛíÑ ÏÎÇä
ÅÚÊãÇÏÇð Úáì ÇáãßæäÇÊ ÇáåíÏÑæßÇÑÈæäíÉ ¡ æíÊã ÍÞä ÇáÈÎÇÑ ÈæÇÓØÉ ÝæåÇÊ Nozzles æÈÖÛØ ÚÇá ãæÌå Çáì ÝæåÉ ÇáãÔÚá . æÚÇÁ KO-Drum :
æíÓÊÚãá áÛÑÖ ÅÒÇáÉ ÇáÓæÇÆá ÇáåíÏÑæßÇÑÈæäíÉ ãä ÎØ ÇáÛÇÒÇÊ ÇáÊí ÓíÊã ÍÑÞåÇ áÊÌäÈ ÍÏæË ÍÇáÉ ÇáÍãá ÇáÃÖÇÝí Carryover Ãæ ÇáãØÑ ÇáãÔÊÚá ãä ÝæåÉ ÇáãÔÚá. æíÊã ÊÕãíã åÐå ÇáÃæÚíÉ ÃÚÊãÇÏÇð Úáì Òãä ÇáãßæË Residence Time - æÓÑÚÉ ÞØÑÇÊ ÇáÓÇÆá Ýí ÇáÛÇÒ ¡ æÈãÇ Ãä ÇáãÔÇÚá íãßäåÇ ÇáÊÚÇãá ãÚ ßãíÉ ÕÛíÑÉ ãä ÇáÓæÇÆá ÝÃä ÞØÑ ÇáÞØÑÇÊ ÇáÊí íÊã ÝÕáåÇ Ýí åÐÇ ÇáæÚÇÁ íÊÑÇæÍ Èíä 300-600 micron ¡ æÊÕãã åÐå ÇáÃæÚíÉ áÊÌäÈ ÊÌãÚ ÇáÓæÇÆá ãä ÎáÇá ãäÙæãÉ ÓíØÑÉ Úáì ÇáÓæÇÆá ÊÄÏí Çáì ÊÕÑíÝåÇ ÎÇÑÌ ÇáæÚÇÁ. áÃä ÇáÓæÇÆá ÊÓÈÈ ÃäÓÏÇÏÇÊ Ýí ÎØ ÇáÛÇÒ. ÊÚÇÑíÝ ÚÇãÉ:
- ãÕØáÍ MAWP æåæ ÃÎÊÕÇÑ áÌãáÉ Maximum Allowable Working Pressure æÇáãÞÕæÏ Èå ÃÞÕì ÖÛØ ÊÔÛíáí ãÓãæÍ Èå ¡ ÍíË íÌÈ ãÑÇÚÇÉ åÐå ÇáÞíãÉ ÃËäÇÁ
ÇáÚãáíÇÊ ÇáÊÔÛíáíÉ Úáì ÇáæÚÇÁ.
- ãÕØáÍ Set Pressure æåæ ÇáÖÛØ ÇáÐí íÖÈØ Úáíå ÕãÇã ÇáÃãÇä Safety Valve æÇáÐí íÈÏà ÚäÏå ÈÇáÚãá æíßæä ãÓÇæíÇð ááÖÛØ ÇáÊÕãíãí Design Pressure Ãæ íßæä
ãÓÇæíÇð áÜ MAWP . æíÌÈ Ãä áÇ íÒíÏ Úä MAWP ááãÚÏÉ Ãæ ÇáæÚÇÁ Ýí ÏÑÌÉ ÇáÍÑÇÑÉ ÇáÊÔÛíáíÉ.
- ãÕØáÍ ÇáÖÛØ ÇáãÚÇßÓ Back Pressure : æåæ ÇáÖÛØ ÇáÐí íßæä Úáì ÎØ ÇáÎÑæÌ ãä ãäÙæãÉ ÇáÃãÇä Safety Device .
- ÕãÇãÇÊ Blow Down : æåí ÕãÇãÇÊ ãä äæÚ On-Off ÊÑÈØ ÇáãÚãá Çáì ÃäÈæÈ ÊÌãíÚ ÇáãÔÚá Flare Header æíãßä Ãä ÊÚãá ÃæÊæãÇÊíßíÇð ÚäÏ ÍÇáÇÊ ÇáÊæÞÝ ÇáÃÖØÑÇÑí Emergency Shut Down Ãæ íÏæíÇð manually. áÞÏ ÒÇÏ ÇáÃåÊãÇã ÈÇáãÔÇÚá Ýí ÇáÓäíä ÇáÃÎíÑÉ ÈÓÈÈ ÇáÖÑÇÆÈ ÇáÊí ÈÏÃÊ ÊÝÑÖåÇ ÇáÏæá ÇáÕäÇÚíÉ Úáì ÇáãÚÇãá æÇáãÕÇäÚ Úä ÃäÈÚÇËÇÊ CO2 ¡ ããÇ ÃÏì Çáì ÊÒÇíÏ ÇáÃåÊãÇã ÈåÐå ÇáãÔÇÚá æÊÞáíá ÇáÃäÈÚÇËÇÊ Çáì ÇáÍÏ ÇáÃÏäì.
ãæÞÚ ÇáäÝØ æÇáÛÇÒ ÇáØÈíÚí ÇáÚÑÈí








Reply With Quote

Bookmarks